您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:1048 [上一页] [1] [2] [下一页]
894
yanjianfa0312
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/9/24
发站内信
发表于:2011/10/14 14:30:45
#0楼
西门子200PLC 216CPU模块上电有时会跳故障,且不能复位红灯一直亮,断电后重新上电又可能会好用,上电的一瞬间决定CPU是否可以正常工作,十次 中总有一两次上电会不能成功启动,发现主控芯加热一点以后,启动成功率高一些,凉了以后明显不好用,是不是可以说是CPU芯片不良引起的故障。一开始还以为EPROOM芯片不好换了可以正常启动了,凉了以后再上电又不启动,所以排除了EPROOM芯片的问题,有谁见过此类故障求分析
上海西门子维修
86277
ZCMY 版主
文章数:47572
年度积分:796
历史总积分:86277
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/14 14:58:39
#1楼
直接送维修处;
894
yanjianfa0312
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/9/24
发站内信
发表于:2011/10/14 16:10:40
#2楼
我自已就是专修这个的,
上海西门子维修
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/10/14 17:28:27
#3楼
现在PLC很便宜没有维修价值了!我怀疑是否用户程序问题而非硬件故障呀!
科海自动化
13371
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13371
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/10/15 13:43:00
#4楼
下载一个空程序看一下。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/10/15 14:12:30
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/10/15 16:35:13
#6楼
换个CPU板得了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
746
316616424
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2011/10/9
发站内信
发表于:2011/10/15 22:21:52
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
894
yanjianfa0312
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/9/24
发站内信
发表于:2011/10/18 14:04:44
#8楼
是进口货订货号6ES7 216-2BD23-0XB8
上海西门子维修
894
yanjianfa0312
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/9/24
发站内信
发表于:2011/10/18 14:08:48
#9楼
用户程序会导致报警后不能复位吗,红灯一亮拔复位开关就无反应
上海西门子维修