设计要求: 有俩开关分别控制电机两种速度,并且一直循环,如何设置参数和接线呢? 我的是富凌变频器!上面的S1、S2、S3是多功能端子用来控制多段速度的,DCM是公共端。我从DCM接到俩开关的常开上,再分别接到S1、S2上,然后去把变频器参数调为多段功能,速度也设置了,可是开起来还是没反应,一直是普通面板的速度,求解谢谢!






[此贴子已经被jint于2011/10/14 8:53:05编辑过]
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2011/10/12 21:44:41
#1楼
用变频器里面的简易PLC控制呀!
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/12 22:20:52
#2楼
仔细查看一下说明书,把S1、S2、S3设置为多段速才可以工作。工作时运行和多段速端同时接通即运行第二段速度。
我也遇到过一种变频器,不是知道是什么品牌忘记了,多段速是用的二进制方式编写的,开始也没有开起来,后来细看了说明书才弄好。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1192
wenming777
文章数:68
年度积分:53
历史总积分:1192
注册时间:2006/9/14
发站内信
发表于:2011/10/13 9:33:21
#3楼
设置问题
应该是设置的问题。我们遇到过设置双速不起作用,一直是面板速度。富士及艾默生的都遇到过,改下参数重新设置就好了。
文明永远是人类进步的标志
1724
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1724
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/10/13 9:34:29
#4楼
没用过富凌,在其它的品牌上用过。
 最简单的一次是:1、先将端子功能设为用于多段速度控制。2、设置好多段时间。3、开关触点直接进入变频器输入端子。
 好象就这样了。
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/10/13 9:43:54
#5楼
大家多回答了,我就不说了。
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/10/13 9:52:19
#6楼
需要设置:运行频率来源和运行指令来源。
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/10/13 10:40:34
#7楼
以下是引用wml0060在2011/10/13 9:52:19的发言:
需要设置:运行频率来源和运行指令来源。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1292
sajbp
文章数:19
年度积分:-39
历史总积分:1292
注册时间:2008/4/7
发站内信
发表于:2011/10/13 17:23:13
#8楼
表情
三晶电气,9年变频器技术研发与应用经验。 服务热线:400-159-0088
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/10/13 20:24:45
#9楼
有时间我也试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006