* 帖子主题:

环型灯管老在闪

754
xiongjun669
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:754
注册时间:2011/10/10
发站内信
发表于:2011/10/10 7:35:25
#0楼
跪求高手指点!
使用状况,一幢宿舍楼,过道全部使用的是声光控开关控制的环形灯管,现在坏了后我去修理。出现的状况真令人费解。我在修理过程中,使用的是金陵牌的电子镇流器和金陵28W三基色环形管(系浙江名牌),控制开关为飞雕牌的声光控开关。在大白天环管老在闪。然后换上电工牌的节能灯,节能灯也在闪。但是通过用手捂住避光发声灯管亮起后状况消失。以上问题排除开关控制零线的情况。上述情况判断我怀疑的是声光控开关的问题,因为如果使用普通的开关就不闪。
但是整幢楼不是所有的环管都闪,也不是特定的搭配才闪,也就是说任意修理一盏灯,我都不能确定这灯在修好了后闪与否。
请问这种情况和电压有没有问题?如果没有,应该怎么处理?
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2011/10/10 13:22:25
#1楼
【但是通过用手捂住避光发声灯管亮起后状况消失。】这就是关键点!!调整光控受光方向即可解决!!表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/10 20:34:52
#2楼
楼上的已经说了“亮点:。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/10/10 21:56:50
#3楼
调节一下 感光电位器