您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:18个,阅读:7037 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
zzhhuu2000
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2004/12/31
发站内信
发表于:2004/12/31 9:04:00
#0楼
关于两线制的4~20ma的电流变送有一点不明白:所谓两线制一般是指一根线是电源线(+24VDC),另一根是电流信号线,不明白为什么没有0VDC地线。要做这样的两线制V/I转换电路,该如何设计。我知道有些专用芯片可以实现,但都太贵,不知用一般元件如何实现?还望各位指教。

   我的邮箱是zzhhuu_2000@163.com,多交流!
965
sung
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2005/3/22 16:12:00
#1楼
我也想要
1563
王耀
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1563
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/3/22 22:56:00
#2楼
1、电流信号是接负载对地
2、这个V/I电路很简单,有兴趣可以探讨一下
894
lihui0228
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2005/6/4
发站内信
发表于:2005/6/5 15:05:00
#3楼
你们都真牛
向大家学习
7675
mcz
文章数:2889
年度积分:44
历史总积分:7675
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/6/7 13:23:00
#4楼
在回路中跨接一个250欧姆的电阻,即可转换成1-5V的信号。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1099
cew
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1099
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/6/7 18:04:00
#5楼
电源线(24VDC )电流信号线中跨接一个250欧姆的电阻,即可转换成1-5V的信号。强烈同意
902
cuikai12345
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/3/29
发站内信
发表于:2006/5/16 9:15:00
#6楼
同意
1554
shanshi81
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1554
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2006/5/16 22:28:00
#7楼
南京中旭的王工你好,很久以前跟贵公司曾经咨询一些传感器的事情。但是由于一些原因没有合作成功。我公司是做南京茶花的电流电压传感器,很久以来我没一直想跟贵公司合作,但苦于北京已有代理,所以很难在去做。而且你们的价格并不算很好!但是我们还是很希望与贵公司合作。如果可能请贵公司附寄几份资料!谢谢!地址:北京海淀区中关村治村电子城二层c097   崔承庆 。  谢谢!
   北京合世兴业科技有限公司
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/5/18 14:52:00
#8楼
并一个250欧电阻就可转换成1~5V电压,电流信号是接负载对地
919
jackbi
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2006/5/24 23:30:00
#9楼
4-20mA变送仪表利用电流调制技术,将信号用电流形式表达,并迭加到电源回路上,其自身功耗电流一般小于3.2mA.比方说信号为零,它将总电流调节增加到4mA,信号为100%,它将电流调节增加到20mA.其显著特点是两线制节省了一根信号线,另外电流信号的抗干扰能力较电压信号强.只要在回路上串接一个标准电阻就可以轻松提取出电压信号.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

249.6016