您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1047 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

基础问题

1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/10/8 21:41:50
#10楼
请注意!就是你能得到比较公认的答案也不要作为标准答案!
因为相关标准或规范里没有这样**KW的规定,但是一般地,对于有独立变压器的(如工矿企业),只要变压器和导线允许多大的都能直接启动,自己看着办。对于公用变压器的(如居民小区)一般15KW以上就要降压启动。
实际上说到底就是要考核启动时的电压降是否在允许范围内,还要看同一台控制柜或同一线路上有没有对电压敏感的设备,我做过一个电信机房项目,他们的变压器不要太大了,但人家硬是要求7.5KW以上的都要降压启动!为什么?因为计算机对电压的敏感!所以,做技术的千万不要说“一般情况下”!
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2011/10/8 22:09:10
#11楼
15kw
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/10/8 23:19:11
#12楼
以下是引用kdrjl在2011/10/8 20:10:50的发言:
以下是引用zhong-gong在2011/10/8 6:33:02的发言:前辈的经验,一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时,需要采用降压启动。也就是说,电机是否需要采用降压启动,与电动机的容量无关。只要是变压器容量大于电动机额定功率的25倍,多大的电机也不用降压启动。
估计这是笔误。否则太过分了吧?

如电机功率为10KW,其25倍为250KW,当变压器容量小于250KVA时,需要采用降压启动,应该是这样解释的吧!? 俺未能看出“太过分”在什么地方,请版主明示。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/10/9 8:30:44
#13楼

计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/10/9 10:05:19
#14楼
以下是引用xilinxue在2011/10/9 8:30:44的发言:
计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。

应该是比瞬时脱扣整定电源还要大,就要考虑降压启动,为什么?请看以下一帖就知道。
http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=216609
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
798
3737aaa
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/10/12 23:27:41
#15楼
二楼,四楼正解
877
lrb271828
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:877
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2011/10/13 6:45:56
#16楼
10kw以上是对的
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/10/13 6:58:49
#17楼

计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。
1129
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2011/10/18 20:46:18
#18楼
我支持8楼的说法

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006