请问各位大侠,我用Eview触摸屏是否可以直接控制PLC程序里面的普通继电器的通断,我们一般的程序需要继电器线圈闭合后,相应触点才会动作,通过触摸屏是否可以直接控制触点的通断?也就是说PLC程序里面没有相对应的继电器线圈,可以做到么?谢谢大家!
40129
tigermu 版主
文章数:14862
年度积分:1087
历史总积分:40129
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/6 14:12:48
#1楼
没看懂,但是人机能控制输出点是它最基本的功能。同时也能控制中间继电器。祝好运!
清泉石上,明月松间。
1123
飞火111
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2011/10/6 15:34:00
#2楼
例如:
-[X0]----------------(M20)
-[]M20--------[/]M21-------------(Y0)
我的意思是直接控制M20触点,梯形图程序中省略掉上一步,梯形图中没有对应继电器的线圈了,可以么???
37010
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1362
历史总积分:37010
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/6 15:37:31
#3楼
以下是引用飞火111在2011/10/6 15:34:00的发言:
例如:
-[X0]----------------(M20)
-[]M20--------[/]M21-------------(Y0)
我的意思是直接控制M20触点,梯形图程序中省略掉上一步,梯形图中没有对应继电器的线圈了,可以么???

在HMI中,都是这样做的,输入X对于触摸屏来说是只读的,因此触摸屏不可控制输入的状态.

Regards
1123
飞火111
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2011/10/6 16:30:52
#4楼
谢谢,不过我没看懂你的意思,我的意思是在梯形图中是否可以只有M20触点没有它的线圈?
37010
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1362
历史总积分:37010
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/6 16:58:32
#5楼
以下是引用飞火111在2011/10/6 16:30:52的发言:
谢谢,不过我没看懂你的意思,我的意思是在梯形图中是否可以只有M20触点没有它的线圈?

我的意思就是,你只能通过触摸屏来看到输入触点的状态,却不能使用触摸屏来控制输入触点的状态.

比如:  LD X0
       OUT Y0
这样的程序,如果依靠触摸屏去操作X0,来达到Y0的输出,那么你这辈子都不可能做到.

因此,你必须将程序改成:
       LD  M0
     OUT  Y0
用你的触摸屏去控制M0的闭合来达到控制Y0的目的,当然,这只是一个范例,在实际中,触摸屏可以直接操作输出触点而无需中间触点的过渡。

Good Luck~
38748
fumz78 版主
文章数:17159
年度积分:276
历史总积分:38748
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/6 17:47:14
#6楼
触摸屏中可以用开关操作M0通或是断,然后PLC中直接用M的常闭或是常开点,PLC中可以不出现空置M0线圈的程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/7 11:15:13
#7楼
屏上是控制不了输入X的,屏上控制的用PLC内部继电器M;
1123
飞火111
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2011/10/7 12:41:43
#8楼
谢谢您,很感激!
1123
飞火111
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2011/10/7 12:43:27
#9楼
谢谢您,解答也很具体!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004