您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:3102 [上一页] [1] [下一页]
1056
gsxiaoman
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2004/12/30
发站内信
发表于:2004/12/30 13:20:00
#0楼
各位老大好~
小弟在自来水公司工作,其中的取供水系统都采用PLC控制,现在我想读取一下PLC中的源程序,不知道需要怎么样的方法?用的欧姆龙的PLC,编程器手头没有正准备买~怎么样把源程序显示在我的个人电脑上并且加以修改?
请耐心好的老大告知,不胜感激,尽管问题超菜。。。
这是我的第一帖~~~表情
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2004/12/30 13:31:00
#1楼
请说明你的PLC型号。
                 我是一只小小鸟
1056
gsxiaoman
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2004/12/30
发站内信
发表于:2004/12/30 13:31:00
#2楼
CPM1A
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2004/12/30 13:34:00
#3楼
你需要一个CPM1-CIF01适配器,外加一根自制电缆。电缆做法如下:
PLC-----计算机
2--------2
3------  3
4------8
5-------7
9------5
计算机侧4,6短接。
                 我是一只小小鸟
1056
gsxiaoman
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2004/12/30
发站内信
发表于:2004/12/30 13:35:00
#4楼
万分感谢。。。