您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:628 [上一页] [1] [下一页]
749
354640706
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:749
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2011/10/1 19:50:51
#0楼
电机的控制电路图
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/10/1 20:00:35
#1楼
不知想问什么
899
无心赏月
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2010/11/20
发站内信
发表于:2011/10/1 20:16:32
#2楼
给你个
星三角的
899
无心赏月
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2010/11/20
发站内信
发表于:2011/10/1 20:17:39
#3楼
没传上?
附件
832
654301503
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2011/9/17
发站内信
发表于:2011/10/2 14:44:16
#4楼
附件
     怕上火喝王老吉
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2011/10/2 20:18:53
#5楼
上面的星三角起动电路是目前一些教材及手册上常见的,存在两大问题。
1.KM2接触器主触点的电源端接在KM1接触器主触点下面,使KM1主触点电流比KM2主触点电流大。如果把KM2主触点的电源端接在KM1主触点的电源端上,就能降低KM1主触点的电流,使KM1.KM2主触点电流相同。
2.辅助电路中的控制过程,当KM3释放后,KM2马上吸合。由于KM3释放时主触点上会产生电弧,如果电弧还未熄灭,KM2就吸合,会造成弧光短路。因此KM3释放后应有50毫秒的延时,才能使KM2吸合。对此可采用星三角起动专用时间继电器或采用断电转换的控制电路。
12203
346953791
文章数:3029
年度积分:631
历史总积分:12203
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2011/10/2 21:25:47
#6楼
[quote]以下是引用常熟老吴在2011/10/2 20:18:53的发言:
[/quote我以前装过一自藕降压起动电路就遇到过你说第2种情况。解决方法是:KM2和KM3再加互锁。。。不过这里说的是星三角起动。。
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/10/2 21:52:06
#7楼
学习
人生在于折腾!折腾才是人生!
790
664103985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:790
注册时间:2011/7/30
发站内信
发表于:2011/10/4 12:03:29
#8楼
辅助电路中的控制过程,当KM3释放后,KM2马上吸合。由于KM3释放时主触点上会产生电弧,如果电弧还未熄灭,KM2就吸合,会造成弧光短路。因此KM3释放后应有50毫秒的延时,才能使KM2吸合。对此可采用星三角起动专用时间继电器或采用断电转换的控制电路。
 在雨季或粉尘湿度大的时候非常容易发生电弧短路

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006