您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:1839 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1225
suisui1982
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1225
注册时间:2009/2/10
发站内信
发表于:2011/10/4 19:45:38
#10楼
以下是引用chinalch在2011/10/3 15:05:49的发言:
对,有道理,厂变用的是2000KVA,直接启动没问题
我们1250KVA变压器90KW都直接启动
1239
ATL
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2011/10/4 21:42:31
#11楼
如果电源变压器的容量够大的话是可以直接启动的,用接触器和热继就行,这样成本不高。
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/10/5 19:06:28
#12楼
软起成本太高了,用个小型PLC,实现错开启停。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/10/5 20:57:32
#13楼
就用几个时间继电器错开启动就可以了,在加星三角起动
这样最省
774
chinalch
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/10/5 22:32:24
#14楼
最省的方法是:每组电机用人工按钮启动,这样连时间继电器都省了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/10/6 11:26:37
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
847
756349536
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2011/4/17
发站内信
发表于:2011/10/6 17:22:43
#16楼
变频器控制岂不是更好
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/6 19:26:34
#17楼
风机的惯性大,所以启动采用直起,要选好电机上口的保险容量和接触器或开关触点的容量,随运行时间增加,可能会烧(频繁启动的话)
我是你的朋友
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/10/7 5:44:36
#18楼

给你个具体的也许是最简单的电路,供参考。
KM1~KM4为带得电延时头的接触器,天水213、施耐德有生产的。

附件
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
766
631328264
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2011/10/7 7:34:24
#19楼
先看变压器容量,再看设备要求,最好几台设备启动间隔60秒

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006