现在需做个控制柜,用来启动5台22KW的电机(一台风冷散热器用5个22KW风机),请问用每路电机用电机保护器还是用接触器加热继电器好啊?每台电机要加延时错开启动吗?
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2011/9/30 14:48:19
#1楼
你这个控制最好用接触器加热继电器,22KW也是比较大的电机了。肯定有温度量来分别控制启停吧!!!
自由论述
774
chinalch
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/9/30 16:22:29
#2楼
我也是这样想的,但加不加时间继电器呢?
1238
寒江孤雁
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1238
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2011/9/30 16:35:41
#3楼
最好的办法是, 一台软启, 一台PLC, 5套接触器. 这样延时\启动都解决了. 热继与电机保护器作用都一样. 其实一般的产品, 性能都不太稳定.
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/9/30 16:38:03
#4楼
用软启一拖五的控制方式
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/30 19:01:04
#5楼
启动个风机用得着一套软启一套PLC么?嫌成本低啊。。。。
风机要求不高的话用星三角就够了
我们公司做的通风系统用的风机全是星三角启动,最大的是30KW的风机
东西用好点的
774
chinalch
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/9/30 21:18:07
#6楼
我查过系统中其它泵的原理图,电机30KW,37KW的都是直接启动的,没有用到星三角启动的。
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/9/30 21:43:14
#7楼
直接启动就可以了,最好用时间继电器相互错开
775
yyxqkan
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/9/30 22:50:09
#8楼
直起就行关键是电源变压器的容量
774
chinalch
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/10/3 15:05:49
#9楼
对,有道理,厂变用的是2000KVA,直接启动没问题