1340
沙漠绿洲
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2006/4/11
发站内信
发表于:2011/9/30 12:08:03
#0楼
63V电容在AC 55V电压下工作一段时间后就炸开了,请问是什么原因。谢谢了
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/30 12:26:20
#1楼
55V交流的最大值为55乘根号2等于77。77伏 你电容耐压63伏 肯定会爆啊
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1340
沙漠绿洲
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2006/4/11
发站内信
发表于:2011/9/30 12:32:23
#2楼
变压器输出50V我测的实际电压55V啊,那为什么不要乘根号2
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/30 13:43:30
#3楼
呵呵,也不知道 为什么要乘根号2
我想 应该主要是你电容质量差了吧
763
小皮斯
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:763
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/9/30 14:13:55
#4楼
1楼,为什么要乘2,
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2011/9/30 14:47:37
#5楼
55V是有效值!最大值就是77V!
交流电的值分为最大值(也称峰峰值),有效值,平均值。这是基本常识!!
电容的耐压值分为直流耐压值和交流耐压值!一般用AC(交流),DC(直流),或者用符号来表示!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/30 15:39:13
#6楼
楼上正解,呵呵,交流电是正弦波,你量的55V只是有效值,大约是其最大值的根号2分之一,其最大值大约是77V左右
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/30 20:08:43
#7楼
大家要建立正弦波感念就明白了。峰值与有效值的区别。把电工基础忘了吗?
我是你的朋友
1132
牛脾气
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2009/6/2
发站内信
发表于:2011/9/30 23:07:47
#8楼
做事理论还是要看看的
15470
zwk34
文章数:1060
年度积分:495
历史总积分:15470
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2011/10/1 7:57:41
#9楼
应该选用耐压在100V以上交流电容