高压设备例行巡检中,发现某企业高压铁塔10KV隔离刀闸B相静触头绝缘固定座脱落,随时会因为绝缘座的自重+环境震动造成刀闸挂钩脱开,有可能严重危及企业用电设备和供电线路的安全运作,为此,在征求企业同意情况下,采取带电工作的形式对该10KV高压刀闸进行了更换,在施工之前,先在变电站退出该组线路的自动重合闸装置,并且做好了系列安全措施,因为图片较多,而且在每张图片上也加以说明,因此,在此就不再罗嗦了,辛苦了我们的带电工作人员!为了维护工作人员的俏像权,工作人员的脸部均进行了遮盖,请见谅!
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件








[此贴子已经被作者于2011/9/30 1:31:06编辑过]
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/30 7:25:26
#1楼
支持楼主的好帖,难得的实例介绍;
建议设为精华帖!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/30 8:21:21
#2楼
非常好啊,图文并茂,看的清楚,厉害!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/9/30 8:22:17
#3楼
又长一见识,谢谢楼主
大家一起学习
3137
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3137
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2011/9/30 8:57:59
#4楼
请教一下楼主,从图片上看换下的绝缘底座应该是同型号规格的,只坏了一个,为何要换三个?因为没接触过这块,见笑了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
3137
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3137
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2011/9/30 9:00:38
#5楼
请教一下楼主,从图片上看换下的绝缘底座应该是同型号规格的,只坏了一个,为何要换三个?因为没接触过这块,见笑了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/30 9:23:48
#6楼
难得一见的东西 当年参与过110KV以上的带电作业培训也动手干过还取了个带电特种作业的进网许可证 但据当年培训老师说110KV以下不适合带电作业  可能是现在技术和辅助设备进步了吧
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2011/9/30 9:40:47
#7楼
非常好啊,图文并茂,看的清楚,厉害!又长一见识,谢谢楼主
13947
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:84
历史总积分:13947
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2011/9/30 9:44:13
#8楼
感谢楼主奉献经典的高压配变电作业照片............

带电更换隔离刀闸会有电流通过,接线时如何保证不会拉弧?
com
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/30 18:55:10
#9楼

   我单位10kV进户处,曾一避雷器损坏,后来见换好了(电业局来人换的);便问当时在场的人员,说是带电更换的。但问具体的操作,未答。

   5楼所问,应当是操作时的一致性问题。
   楼上所问,因刀闸未合上,应当是没有负载电流的;但导线刚接近时,会不会因空气电离有轻微的拉弧,我却不知道。
   以上所说,我只是猜测,还请楼主或有经验的朋友回答。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启