有一台风机配220KW-4极电机,用自耦变压器启动,接线在65%。风门关闭启动。时间45秒启动电流才能下来,有人说先点几下车再启动。有道理吗?请指教。(启45秒自耦变压器很热)。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/28 13:13:29
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2011/9/29 18:43:59
#2楼
起动前电源电压多少?起动时请测一下自耦变的输入、输出电压,关闭的是进风门还是出风门?可以考虑用80%抽头。
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/30 8:57:03
#3楼
是不是时间过长???
839
aiqing917
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:839
注册时间:2011/9/16
发站内信
发表于:2011/10/1 8:45:33
#4楼
启动时间不要太长。4  -  10秒