为什么60A的三相空开带1.5或2.2KW的三相设备都会跳闸呀
  我们单位有一台2.2KW的和面机,已启动就跳闸,同样的用1.5KW的就没事,为什么呀?可是60A的闸呀
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/28 9:21:39
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
761
wei2010_9
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2011/9/28 9:44:25
#2楼
楼上正解。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/9/28 17:35:43
#3楼
1楼方法检查清楚。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/28 20:49:50
#4楼
肯定是 那种带有漏电保护线圈的那种空开,要是你机器有变频器的,那个漏电保护线圈你不拆掉,呵呵 有的你搞了
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/9/29 15:54:45
#5楼
2.2 的电机坏了~
做什么事贵在坚持!
39382
知道一点
文章数:23163
年度积分:1074
历史总积分:39382
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/9/30 14:43:15
#6楼
"和面机",应该是漏电啦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/10/1 11:24:04
#7楼
应该是电机绝缘不行有漏电现象,检查一下电机看看吧
771
1574794698
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/9/28
发站内信
发表于:2011/10/1 16:34:29
#8楼
你买的零件 是坏的
我机构常年培训鉴定办理电工证 电工技师证  百度输入 芜湖考证服务网
2188
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2188
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2011/10/1 23:47:48
#9楼
顶一下2楼的方法。