cpm2A发现新问题

1093
sq-0039
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/12/28
发站内信
发表于:2004/12/29 18:57:00
#0楼
cpm2A输出脉冲控制步进电机时发现问题:
当脉冲设定较小时<100HZ,步进电机工作正常. 当脉冲设定>100HZ时步进电机不
工作,用手碰脉冲输出线步进电机工作正常.手移开脉冲输出线步进电机又不工作
将脉冲屏蔽线接地或接零都未见效果.
 请个位高手给予指引  谢谢.表情
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2004/12/29 22:28:00
#1楼
?可能吗?是不是你的连接线接触不好啊?
                 我是一只小小鸟
1093
sq-0039
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/12/28
发站内信
发表于:2004/12/30 1:06:00
#2楼
没有发现接线问题
1791
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1791
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/12/30 11:46:00
#3楼
屏蔽線於馬達側不要接.


[此贴子已经被作者于2004-12-30 11:47:56编辑过]
1093
sq-0039
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2004/12/28
发站内信
发表于:2004/12/30 20:20:00
#4楼
屏蔽線於馬達側没接.