您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:1个,阅读:467 [上一页] [1] [下一页]
775
315485815
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2011/9/19
发站内信
发表于:2011/9/23 15:01:13
#0楼
最近一个项目用s7-200  plc,程序中用到很多定时器TXX,而且都是在子程序中的,可是我发现用在子程序中的定时器,不能自动复位,第一次调用子程序时候,可以按要求实现电机的顺序启动,第二次调用时,就不行了,
 问这个现象是200plc 本身特性,还是别的原因导致的?
 我自己用计数器做了一个定时器,还是不行 。。。
请高手来帮帮我吧  解决这样的问题
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/23 17:12:47
#1楼
关于s7-200  plc 定时器的问题
请高手来帮帮我吧  解决这样的问题!!!哦,是这样子的!!!!调用子程序时时会保持最后一个扫描周期各元件的控制状态的!所以最后一般是这样处理的:在第一次调用使用结束后将这些元件复位就行了!如不明白就联系我:电话:13078434155QQ:294314727

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002