您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:3703 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
注册时间:2007/4/29
发站内信
发表于:2011/9/22 12:30:37
#10楼
是否是电压过低了,电压越低电机的电流就会越大,
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2011/9/22 13:10:22
#11楼
一切的一切就在今晚见分晓吧
该设备是单一供电,无并联设备……而且从供电所那边过来的电源还经过了变压器,设备运行电流没有超过额定电流,这设备旁边还有另外一个设备和这设备配置是一模一样的,那设备不出现这情况……
我开始怀疑德力西的品质了!!!!!!!!!!!!
请指教
837
xujianlei
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2009/6/12
发站内信
发表于:2011/9/22 14:06:28
#12楼
再观察一天,有可能是凑巧了!但是问题应该是有的,电流再注意观察观察!
1042
half
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/7/10
发站内信
发表于:2011/9/22 16:21:10
#13楼
感觉应该是晚上某些大型设备断电时电压波动导致的。
估计你们的设备内部线路有问题,漏电或者虚接
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2011/9/22 16:26:22
#14楼
那开关确实跳了,但是不是因为漏电而跳掉的,因为漏电保护指示钮都没有动作……所以排除漏电的可能性
请指教
2994
shjzsxl
文章数:407
年度积分:150
历史总积分:2994
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2011/9/22 19:36:41
#15楼
你可把分励取消试试。
728
tangchang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:728
注册时间:2011/9/18
发站内信
发表于:2011/9/22 20:07:42
#16楼
换个CDM10型100A的断路器
723
zhsb1601
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:723
注册时间:2011/9/6
发站内信
发表于:2011/9/22 20:54:57
#17楼
可能是晚上的电压波动大的缘故。漏电或者是晚上的电流过大的可能性不大,晚上公司都下班了,负荷不会增大的、
823
lwt512
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2011/9/22 21:31:11
#18楼
单一供电,无并联设备,每天就这时间跳确实很怪异!把分励取消试试作用应该不大,在观察看看!
1392
yzhlql
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1392
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2011/9/22 21:56:05
#19楼
到了晚上9点左右,居民用电增加,变压器二次侧电压降低,电流增加,发生跳闸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007