发表于:2011/9/20 22:30:58
#0楼
自动化机房内除正常服务器设备外,还包括UPS电源、机房空调、通风系统、漏水检测等,除对正常设备检测外,还需对机房环境进行监视。归纳起来。主要有两大系统:动力系统及环境系统:
1、动力系统监控
动力系统包括机房的全部电源设备,2个配电柜电力参数监视,3台UPS监控。主要包括两部分。1、供配电:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数;监视各级开关的开关状态。显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。2、UPS:根据UPS提供的通讯西议监测UPS的运行状态、参数和报警信息。
2、环境系统 监控安装
环境系统监控包括:1台精密空铡监控,泄漏(漏水或漏油)监控,4套温湿度监测。
(1)精密空调:根据精密空调的通讯协议,实时监测精密空调的各种参数及各种工作状态;并对各种报警信息进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。
(2)泄漏检测:监测漏水(油)感应线上任何点的漏水(油)情况和漏水(油)故障情况。
(3)温湿度:通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据,显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线并处理报警信息。
(4)新风机:监测新风机的工作状态以及启停控制和报警信息记录和处理。系统采用集散监控,在机房监控室放置监控主机,运行监控软件+以统一的界面对各个子系统集中监控。通过网络,在工作站上安装客户端Client程序,实现分布监控,客户端也可以采用B/S结构,在浏览器IE上直接观看监控界面。
上海监控安装公司为你提供更多的监控安装知识,我们的网址:上海监控安装公司www.hjk114.com