首先请依负载指示灯号显示情形,判定故障原因,可区分如下:(灯号为由下往上)

1号与6号灯长亮:过温 --- 请确认UPS现场环境是否温度过高;UPS的进风口是否被其他杂物挡住。

2号与6号灯长亮:输出电压异常 --- 请确认接在UPS 输出端的负载是否有短路,可卸掉负载。

3号与6号灯长亮:过电压 --- 请关机后,重新开机。

4号与6号灯长亮:电池电压或充电电压异常 --- 请确认UPS电池是否有故障或是外接电池故障,以及充电电压是否过高。

5号与6号灯长亮:超载 --- 请减少UPS 输出端的负载,再重新开机

946
rhups
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2011/1/4
发站内信
发表于:2012/1/12 16:50:16
#1楼
版主的贴子不错,写的很详细,以后多发这样的贴子啊!感觉有很多品牌像山特ups都挺复杂的,看了你的文章,学到很多ups电源的知识!感谢!
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
886
cydycaochao
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2012/2/26 9:38:02
#2楼
学习一下,谢谢