您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:544 [上一页] [1] [下一页]
1230
草娃娃
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2011/9/20 9:24:53
#0楼
我们这里有一台高压电机,3.3KV,有一个韩国产的马达继电器,KYONGBO的,型号GMR4-SCI1,作用类似EOCR,最近频繁报警RVS,询问厂家为逆相报警。实际电机运行平稳,90KW,运行电流20A,三相平衡,报警时电流也没有波动,运行声音也没问题。求助各位,排除继电器本身故障,应该如何查找故障原因。表情
1230
草娃娃
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2011/9/20 15:12:00
#1楼
表情没人啊~~帮帮我吧~~
1230
草娃娃
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2011/9/20 16:38:06
#2楼
表情为什么没人啊~~
1256
famyu319
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1256
注册时间:2008/4/4
发站内信
发表于:2011/9/20 22:01:21
#3楼
更换逆向保护器
872
liuyanhu22
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/2/6
发站内信
发表于:2011/9/22 16:00:24
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
814
¥虚心学习¥
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2011/8/14
发站内信
发表于:2011/9/23 20:07:05
#5楼
以下是引用famyu319在2011/9/20 22:01:21的发言:
更换逆向保护器