西门子6SE70问题,当逆变器处于运行状态时,使能信号(P561)撤销,进行制动,但电机惯性自由停车(就是不按下降斜坡降速至停车) ,我应该怎么解决此问题,谢谢。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/17 23:41:14
#1楼
若想电机制动减速,不能撤使能信号。而是把转速给定置0即可。