返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
欧姆龙OMRON
工控论坛首页
→
欧姆龙OMRON
→ 浏览主题:
请教程序,看图,自复位计数,为什么下面加一个常闭触点0.00了
回帖:
14
个,阅读:
1386
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
请教程序,看图,自复位计数,为什么下面加一个常闭触点0.00了
收藏
分享到
783
chenbiao560
文章数:
10
年度积分:
50
历史总积分:
783
作者的所有帖子(10)
注册时间:
2010/10/27
发站内信
发表于:2011/9/16 9:38:50
#0楼
请教大侠,这个自复位计数,为什么下面加一个常闭触点0.00了?
[此贴子已经被jint于2011/9/16 10:34:08编辑过]
【方案】
研究受控环境实验室内的气候变化
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
5563
lj19820422
文章数:
1727
年度积分:
50
历史总积分:
5563
作者的所有帖子(1727)
注册时间:
2008/6/21
发站内信
发表于:2011/9/16 9:50:48
#1楼
这得看0.00是干什么用的了。要是没有其他作用,这个计数器相当于没有。不过估计可能是停止开关或急停开关~!
【方案】
华北工控车牌识别系统嵌入式硬件方案,加速无人值守停车场建设
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5631
心情
版主
文章数:
1633
年度积分:
50
历史总积分:
5631
作者的所有帖子(1633)
注册时间:
2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2011/9/16 15:51:10
#2楼
0.0可以计数控制信号,=1时,允许计数,=0时禁止计数
【方案】
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1620
mishifeng8719
文章数:
293
年度积分:
50
历史总积分:
1620
作者的所有帖子(293)
注册时间:
2011/8/15
发站内信
发表于:2011/9/16 16:04:53
#3楼
我同意2楼的看法,如果0.00不是急停之类的话,这个计数程序是没有意义的,因为CNT000一直处于复位状态没法计数
【方案】
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1050
xiaofei26
文章数:
5
年度积分:
50
历史总积分:
1050
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2009/5/7
发站内信
发表于:2011/9/16 16:32:50
#4楼
我看不明白哎,俺是仪表仪器的。
拉力试验机
http://www.grttest.com
【方案】
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
757
keet2005
文章数:
4
年度积分:
50
历史总积分:
757
作者的所有帖子(4)
注册时间:
2011/9/13
发站内信
发表于:2011/9/16 20:21:29
#5楼
我也是仪表,看习惯DCS了 再看PLC 貌似麻烦的多
【方案】
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15392
zwk34
文章数:
1060
年度积分:
417
历史总积分:
15392
作者的所有帖子(1060)
注册时间:
2005/12/4
发站内信
发表于:2011/9/17 9:57:44
#6楼
看程序要看与之相关的部分,只拿出那一个点来看,谁都说不明白,除非是程序原作者。
看这个点应该是控制计数器工作状态的。
【方案】
保护Eneco的关键电站变压器
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
983
ghm906
文章数:
13
年度积分:
50
历史总积分:
983
作者的所有帖子(13)
注册时间:
2005/10/1
发站内信
发表于:2011/9/19 19:38:47
#7楼
就上图来看计数器不计数,只有0.0是ON时才开始,可是计数器开始置PV值时0.0 ON--OFF 一次再ON,开始工作,这可能也是加0.0闭点的作用!
【方案】
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1495
qdgeng886
文章数:
305
年度积分:
50
历史总积分:
1495
作者的所有帖子(305)
注册时间:
2006/10/5
发站内信
发表于:2011/9/21 16:20:26
#8楼
应该是急停类的信号
【方案】
看台达三招化解数据中心升级难
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
752
lpwgm
文章数:
2
年度积分:
50
历史总积分:
752
作者的所有帖子(2)
注册时间:
2011/9/21
发站内信
发表于:2011/9/21 22:11:01
#9楼
求各位师傅:数显计数继电器与光电开光怎样使用
【方案】
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
124.8008