1。在CS3000自定义用户组中设一用户组名   例  ZJJ  
2。在Operation and Monitoring Range下填入  %DR0001S010101
3。然后将任一用户分到ZJJ这个用户组中
这样 ZJJ 下的用户只能操作%DR0001中的内容了。

%DR0001S010101   其中S0101实质为FCS0101的缩写  最后面的01为名域

此例已经实验成功,可扩展实现以下功能:反应岗位只能操纵反应的内容,可以监视分馏的内容,但不可以操作!

----------------------------------------------------
共享着、快乐着、进步着!


[此贴子已经被作者于2004-12-27 23:58:37编辑过]
天天向上
925
MICHAEL_LI
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2005/6/16
发站内信
发表于:2006/2/20 11:20:00
#1楼
报警能否也分开阿
914
小学学
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/1/19
发站内信
发表于:2006/2/24 19:13:00
#2楼
明白,长见识