您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1660 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
zyc1234567
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/9/15
发站内信
发表于:2011/9/15 22:13:05
#0楼
我最近发现有些环形灯管和节能灯在关闭后还会闪烁,这是线路的事吗?还是灯质量问题呢?请高手指教!谢谢
1118
paniyaowo
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2006/12/19
发站内信
发表于:2011/9/15 22:18:17
#1楼
看看 是不是开关控制的 是零线啊
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/15 22:31:15
#2楼
楼上的说就是了,你的控制 肯定接的是零线了 才那样的
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2011/9/16 9:52:46
#3楼
双控灯无论怎么关都是这样
842
1603941041
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:842
注册时间:2010/11/12
发站内信
发表于:2011/9/16 10:20:14
#4楼
不是线路的问题。换下开关就行了,或者把开关上的灯取了。
1092
half
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2006/7/10
发站内信
发表于:2011/9/16 11:28:11
#5楼
把开关控制的线路换成火线就行了
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2011/9/16 14:12:23
#6楼
开关控制了零线或开关带了通断指示灯。
756
zyc1234567
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/9/15
发站内信
发表于:2011/9/20 20:52:01
#7楼
谢谢各位!我试过了,换一下线就好了
754
xiongjun669
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:754
注册时间:2011/10/10
发站内信
发表于:2011/10/10 7:55:16
#8楼
我也为此困惑,我的开关控制的本来就是火线。我使用的是声光控开关。现在一直都这样,也想找到一个解决的办法。求高手指点。
798
3737aaa
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/10/12 23:07:37
#9楼
声光控的灯调节那个感光器啊