CPU 315-2 PN/DP之间用以太网连接,建立s7连接后,主站能收到从站的数据,但是从站收不到主站的数据,why?单边通讯,用put、get,主站能收到从站的脉冲,从站收到主站的脉冲(2s一个)不对,要么是1,要么是0.
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/14 22:18:57
#1楼
300系统没有机会弄过,不知道啊,望四门子高手出来解答
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/14 23:38:02
#2楼
网络终端电阻坏了!