原作者四书五经
一客户买了一些SMART LINE的SIEMENS屏,PLC使用S7200,以前都是自己做的通讯电缆,九针头只接了3,8两个脚,两端屏蔽层连在了一起。公司搞促销,每屏送一根MPI电缆。客户用此MPI电缆与S7200通讯,客户反映屏和S7200连接不上,而客户坚持说用自己做的电缆就可以通讯上,很奇怪,查MPI电缆接线图,MPI电缆使用5脚,而客户的电缆5脚没接,5脚是逻辑地。再问客户,屏和S7200是否使用了同一个24V电源,客户反映屏和S7200使用了不同的24V电源。而且都没有用SITOP电源。建议客户把S7200和屏使用同一电源后,问题解决。
[/URL]
分析原因,应该是两上电源的M端电位不一致,产生电流,干扰了485通讯。另外杂牌电源隔离效果不好,M端隔离效果不好。建议使用好一些的电源。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143875&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!