发表于:2011/9/14 20:02:15
#0楼
原作者四书五经
一客户买了一些SMART LINE的SIEMENS屏,PLC使用S7200,以前都是自己做的通讯电缆,九针头只接了3,8两个脚,两端屏蔽层连在了一起。公司搞促销,每屏送一根MPI电缆。客户用此MPI电缆与S7200通讯,客户反映屏和S7200连接不上,而客户坚持说用自己做的电缆就可以通讯上,很奇怪,查MPI电缆接线图,MPI电缆使用5脚,而客户的电缆5脚没接,5脚是逻辑地。再问客户,屏和S7200是否使用了同一个24V电源,客户反映屏和S7200使用了不同的24V电源。而且都没有用SITOP电源。建议客户把S7200和屏使用同一电源后,问题解决。
[/URL]
分析原因,应该是两上电源的M端电位不一致,产生电流,干扰了485通讯。另外杂牌电源隔离效果不好,M端隔离效果不好。建议使用好一些的电源。
[/URL]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
