#0楼
那位前辈熟悉霍尼威尔EXCEL500系统及维护,我的上位机与EXCEL500通讯连接不上,通讯卡也换过,线路也没问题,上位机也没问题,因为它与别的DDC通讯良好,若有这方面经验,我们可包往返费用,修好了给客观的服务费。联系方式:0535-6717618-8620拜托了!
904
luffy2005
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/4/5 4:45:00
#1楼
上位机用的是XPC500通迅卡还是别的,是通过505之类的通迅吗?
904
luffy2005
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/4/5 4:54:00
#2楼
删除原DDC程序,重新确认控制器号,重新下载程序,看一下现场工作是否正常。