中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: honeywell excel500
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:2161 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

honeywell excel500

分享到
928
初剑平
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/4/22
发站内信
发表于:2004/12/27 16:39:00
#0楼
那位前辈熟悉霍尼威尔EXCEL500系统及维护,我的上位机与EXCEL500通讯连接不上,通讯卡也换过,线路也没问题,上位机也没问题,因为它与别的DDC通讯良好,若有这方面经验,我们可包往返费用,修好了给客观的服务费。联系方式:0535-6717618-8620拜托了!
904
luffy2005
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/4/5 4:45:00
#1楼
上位机用的是XPC500通迅卡还是别的,是通过505之类的通迅吗?
904
luffy2005
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/4/5 4:54:00
#2楼
删除原DDC程序,重新确认控制器号,重新下载程序,看一下现场工作是否正常。
902
2154
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/6/22 17:48:00
#3楼
楼主名字好亲切啊
我有个同学和你同名
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004