发表于:2011/9/10 6:58:58
#0楼
单位有四台变频器偶尔报过流,检修没有发现问题
不带电机运行显示IO输出电流3A,还有一台更高.检修驱动以及电流检测没有发现问题
到车间检查正在运行的设备去掉电机线运行频率0.5Hz以上都有1.2~1.8A不等的电流显示.估计大到3A就会频繁报警
1.5KW 220V变频器有近20台,380V十几台试验十几台都是如此
这个应该是丹佛斯2800小功率的通病
我这里几十台2800变频器都有这个毛病,去掉电机先运行变频器,监控IO电流监控就有1.2~3A的电流,也有超过3A的(变频器都是1.5~2.2KW 220V居多,个别380V)
带小功率电机试机也正常运行,电流还是稳定在3A,电机是0.37KW380V,变频器220V的.
到车间试验几台正常运行的变频器,电流大都在1.2~1.8A.停止运行时电流虽然变为0A,其实电流没有变,只不过软件上在变频器停止运行时强制显示0
