您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:2250 [上一页] [1] [下一页]
910
zjjxjfl
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2004/12/24
发站内信
发表于:2004/12/25 16:03:00
#0楼
各位:以下是我的红绿灯程序,由于没有仿真程序,所以不知道对不对,或者有什么地方不够好的,请大家帮忙看看。如果有空请给一下注释,让我看看我的和您的是不是一样
NETWORK 1
LD     SM0.1
MOVD   &VB20, VD4
MOVB   33, VB12
MOVB   0, VB11
MOVW   +10, VW8
MOVB   19, VB10
MOVW   16#2121, VW20
MOVW   16#2121, VW22
MOVW   16#2101, VW24
MOVW   16#2101, VW26
MOVW   16#1111, VW28
MOVW   16#0C0C, VW30
MOVW   16#0C0C, VW32
MOVW   16#0C08, VW34
MOVW   16#0C08, VW36
MOVW   16#0A0A, VW38

NETWORK 2
LD     SM0.0
TON    T37, VW8

NETWORK 3
LD     T37
INCD   VD4
INCB   VB11
R      T37, 1

NETWORK 4
LD     SM0.0
MOVB   *VD4, VB12

NETWORK 5
LDB>   VB11, VB10
MOVD   &VB20, VD4
MOVB   33, VB12
MOVB   0, VB11

NETWORK 6
LD     SM0.0
MOVB   VB12, QB0
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2004/12/27 10:45:00
#1楼
这位兄弟,这既然是你写的程序,你怎么连最简单的程序思想都不清楚,自己不会写注释吗??既然是copy来的,就不要这样打肿脸充胖子!你copy我的程序的时候都不知道改改地址吗!可恶!以上程序的出处:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&ID=27589&replyID=156924&skin=1
927
leilei0510
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2004/12/29
发站内信
发表于:2004/12/29 9:13:00
#2楼
copy ? 真倒霉﹐我﹗﹗﹗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004