您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:886 [上一页] [1] [下一页]
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/7 20:23:56
#0楼
比如说TN-S系统 需要要重复接地吗? 是不是距离超过一定距离后就要重复接地啊?还是永远都不要重复接地?TN-C系统呢?是不是也要重复接地啊?谢谢各位老师啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/7 20:48:27
#1楼
比如说TN--S系统 的PE线 在进入各个厂房的 分配电室 后 还用把PE线重复接地吗?如果从工厂的变电所 到各个分配电室 的距离很远的话 需要把PE线重复接地吗?  TN--S系统需要考虑PE线的电阻吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
12203
346953791
文章数:3029
年度积分:631
历史总积分:12203
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2011/9/7 22:17:04
#2楼
三相五线的话所有地线是连在一起的。。在一定距离内可以考虑做一个接地。。
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 6:20:47
#3楼
以下是引用346953791在2011/9/7 22:17:04的发言:
三相五线的话所有地线是连在一起的。。在一定距离内可以考虑做一个接地。。
距离是如何规定的啊??
人生在于折腾!折腾才是人生!
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/9/8 11:57:58
#4楼
TN系统:
1、自有变压器的厂房内部一般环形接地,至少有两个接地装置,进线处设个接地,对角设一个。如果周长超过400米,每两百米内应重复设一个。
2、危险区域按标准设置专用接地。
3、使用公用变压器,一般进户处、线路未端、重要部位注意设置接地。
4、有专用接地要求的按标准设置。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003