您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:592 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

Smart 700 问题

923
xian618945
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2011/4/10
发站内信
S7-200 SMART(一)
发表于:2011/9/4 14:11:00
#0楼
我最近做一个项目第一次用Smart 700 触摸屏,一不小心将监视部分的启动延时设置为0又没有在项目中做项目退出控件,现在触摸屏一开机就直接进入的项目画面无法进入控制面板选择传送模式重新下载新的工程项目,请问哪位知道怎么改回与原来的设置啊(就是开机不会直接进入项目画面而是可以选择的控制面板画面)
923
xian618945
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2011/4/10
发站内信
S7-200 SMART(一)
发表于:2011/9/9 23:30:08
#1楼
已经解决   更新OS  点上恢复出厂设置
641
2692927522
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2012/7/17 8:19:36
#2楼
在项目下选择传送项传送项中又OS更新选择恢复出厂设定
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2012/7/18 14:10:32
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!