发表于:2011/9/3 16:05:48
#0楼
遇到一个问题,就是我想实现在定时检测一个药液浓度的数据vw4后,如果该数据vw4还是比设定值vw0小,则在原先输出控制变频器的频率的数值vw6的基础上,再加上一个定量数320,即提高频率,使得加药量增加。下面是我的程序段:
LD SM0.0
MOVW 6400, VW6
LDW>= VW4, 3200
-I 320, VW6
LD SM0.0
MOVW VW6, AQW0
比如第一次检测vw4<vw0时,输出vw6为6400,第二次检测vw4<vw0,输出vw6为6720(6400+320),第三次检测vw4<vw0时就应该输出vw6为7040,但我运行后第三次vw6还是6720。为什么呢?
LD SM0.0
