案例1:安川V7 3.7KW 报CPF00通信故障,更换CPU板上的一个贴片三极管后解决(印字24,没查到对应的是什么型号,从废板上拆的配件装上)
案例2:安川V7 7.5KW 雷击,更换7MBR50SB120一个\A3120光耦两个\门电路一个(印字E4)\反相器一个(印字E5)\CPU板一块
案例3:安川F7 11KW 报CPF00通信故障,更换SP232 通信IC一个
案例4:科姆龙KV2000 7.5KW 雷击,更换7MBR35SB120一个\K2225开关管一个\0.5欧电阻一个\3842 电源管理IC一个\LM339运放一个\TL072运放一个
案例5:紫日0.75KW 雷击,更换三相整流桥一个\25N120单管两个\16V稳压二极管两个
案例6:LG IG 4KW 烧毁无反应,更换7MBR25NF120一个\A3120光耦一个\快熔一个
案例7:松下VF-7F 3.7KW 三相不平衡,更换TLP759光耦一个
案例8:松下VF-8X 5.5KW 报过流,更换霍尔两个
安例9:三菱E540 0.75KW 面板检测电流显示不对,明显偏低,刷24C08程序后正常(据说可以在面板改功率,本人不懂方法,一直都是用刷芯片方法解决)
案例10:三菱E740 7.5KW 有时报OC ,有时报E7 E6,拆开后发现有水迹,螺丝有水生锈,用洗板水对功率板,中板,CPU板清洗后吹干,更换所有螺丝,试机正常
案例11:三菱E540 1.5KW 无显示,RJ45座虚焊并有老化,更换座子正常
这些是这个月和上个月的维修记录