星三角电动机问题

935
hxx915422071
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2011/8/31 21:09:41
#0楼
请问各位人士,星三角控制线路中,除了用时间继电器来切换星形与三角形,还可以用哪些来控制???越全越好,详细一点了,谢谢了表情表情
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/9/1 9:46:57
#1楼
有些接触器上面可以附加延时触头来实现。
935
hxx915422071
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2011/9/1 15:55:16
#2楼
请问该大师,延时触头,我不怎么理解,能否详细说一下?谢谢。此外,可以用plc内的定时器来代替外部的时间继电器吧,除此之外,有没有其他的控制了呢
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/1 16:04:51
#3楼
星角启动不仅仅靠时间控制,有特殊要求的可采用电流控制,信号取自互感器,启动电流过去以后切换二段。这种方式由专用的控制器实现。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/9/1 17:25:41
#4楼
时间,电流的大小,还可以手动啊
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/1 21:41:44
#5楼
时间继电器或接触器上的延伸触点都是最简单,最经济的做法,除了这些,除非有特别需求的,要不成本高了一点意义都没有
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2011/9/1 22:32:26
#6楼
可用电流继电器,降压起动时要求转速达到额定转速的80%时转到全压状态,对应80%转速的电流是1.5倍电机额定电流,因此可把电流继电器整定在1.5倍额定电流上。也可以人工控制,但需装上电流表,按下起动按钮后,观察电流表变化,当电流表指示逐渐减小至不再减小时,按下运行按钮。不过最经济可靠的还是用时间继电器。
2053
xxscwsry
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:2053
注册时间:2009/4/18
发站内信
发表于:2011/9/2 12:14:21
#7楼
附件
附件
三人行必有我师!
2053
xxscwsry
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:2053
注册时间:2009/4/18
发站内信
发表于:2011/9/2 12:16:15
#8楼
附件
附件
三人行必有我师!
2053
xxscwsry
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:2053
注册时间:2009/4/18
发站内信
发表于:2011/9/2 12:17:48
#9楼
只做过时间继电器的;这是刚刚做得19个电机流水线中的一个
附件
三人行必有我师!