发表于:2011/8/26 22:07:18
#0楼
各位师傅好,我是新手,最近遇到一个问题,请各位专业人士给予解答,谢谢
有一台ACS800系列变频器,带的电机为75KW,电机转速为2950 r/min ,而带的离心泵转速为3530r/min,根据工艺要求,通过变频器将转速提高至3530r/min,请问,变频器99项参数转速以那个为准。
2 电机额定电流134A,但在电流为45或80A的情况下,变频器也报过流故障导致跳闸,在晃电0.1S情况下也报过流故障,电流极限值282A,请问到底是变频器内部有问题,还是参数设置有问题,请大家给予分析下原因,并且告诉怎么设置参数,不胜感激,开车在即,急急 急啊
有一台ACS800系列变频器,带的电机为75KW,电机转速为2950 r/min ,而带的离心泵转速为3530r/min,根据工艺要求,通过变频器将转速提高至3530r/min,请问,变频器99项参数转速以那个为准。
2 电机额定电流134A,但在电流为45或80A的情况下,变频器也报过流故障导致跳闸,在晃电0.1S情况下也报过流故障,电流极限值282A,请问到底是变频器内部有问题,还是参数设置有问题,请大家给予分析下原因,并且告诉怎么设置参数,不胜感激,开车在即,急急 急啊
[此贴子已经被jint于2011/8/29 8:56:17编辑过]
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁