您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:2261 [上一页] [1] [下一页]
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2004/12/23 16:42:00
#0楼
请问松下plc脉冲指令SPD发完脉冲之后有没有标志位?
爱是一种借口
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/12/23 21:27:00
#1楼
可以使用R903A
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2004/12/24 10:35:00
#2楼
多谢,FP0系列的R903A是脉冲输出中标志,我看的书是英文的,不好明白,难道没有完成置位的内部继电器吗?
爱是一种借口
2049
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2004/12/24 20:23:00
#3楼
可以使用
ST R903A
DF/
实现
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!