[/URL]   S7-300机架上的I/O模块的起始地址与机架号和插槽号有关,甚至可以用公式来计算。
   其他情况(包括400、300/400作主站的分布式I/O)则按DI、DO、AI、AO分类,各类I/O模块按组态的先后顺序依次自动分配模块地址。DI、DO模块从0号字节开始。300、400的模拟量模块分别从256和512号字节开始。
   其实讨论模块地址分配规则没有什么实际意义,因为模块的地址是在组态时STEP 7自动分配的。虽然用户可以更改自动分配的地址,但是建议不要这样做,因为人工修改地址可能造成地址冲突。我们唯一需要遵循的是严格按组态时分配的地址编程和读程序。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143005&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2011/8/26 11:08:27
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/8/26 13:06:02
#2楼
更不更改,还是看自己的习惯,
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/8/26 13:07:19
#3楼
再说 就是更改,也不可能在硬件组态中出现地址分配冲突的,如果有地址冲突,根本无法分配,系统无法接受!
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/9/10 21:28:24
#4楼
osp321说得对,更改的地址如果有冲突,在确认时会显示输入地址无效的信息。
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/11 10:04:55
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/11 10:22:25
#6楼
再说 就是更改,也不可能在硬件组态中出现地址分配冲突的,如果有地址冲突,根本无法分配,系统无法接受!