您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:416 [上一页] [1] [下一页]
1074
和国安
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2009/9/15
发站内信
发表于:2011/8/25 16:08:53
#0楼
大家好
我有一个问题想请高人回答 是这样的
 我们单位的机关办公楼的低压主进开关使用的是MT32 H1型断路器,通断能力3200A,零序保护电流500A,因为是办公楼三相电流不好调平均 零序电流平时基本是300A左右,如果超过500A,断路器就会跳闸,这样会影响办公楼的正常办公,我想把零序保护拆除,这样就不会因为零序保护跳闸了,在网上查资料 说MT32 H1型断路器是工业用高级保护断路器, 用在照明系统上可以不可以把零序保护拆除,会有什么影响?
大家也可以进行讨论讨论。
1074
和国安
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2009/9/15
发站内信
发表于:2011/8/28 9:38:10
#1楼
没有人和我一块探讨吗
1130
yunliang5071
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1130
注册时间:2008/4/20
发站内信
发表于:2011/8/31 8:14:05
#2楼
应该对你的用电设备没有影响,只是影响供电系统的平衡性,因此你拆了的话,供电局不找你就行了