709
13981534425
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:709
注册时间:2010/12/20
发站内信
发表于:2011/8/23 17:11:25
#0楼
我厂西门子440变频器因电源质量问题瞬时欠压动作(附近有工厂经常短路造成电压降),对生产影响及大能否在变频器上设置来防止电源电压瞬时下降,如能要如何设置,如不能要如何设置应如何处置。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/8/23 19:19:40
#1楼
这个不好办。电网电压的瞬间跌落,没治。只好停,等待其稳定以后再运行。
我是你的朋友
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2011/8/24 8:46:46
#2楼
加大一点直流母线滤波电容容量
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/24 18:10:12
#3楼
给机器装 稳压器吧