您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:1005 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于PROFIBUS网络

778
83390672
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/8/22 20:22:54
#0楼
请教大家一个问题:   S7 300。。。由一个315-2DP主站和3#,4#,5#,6#,7#五个ET200M从站组成的PROFIBUS网络。它的实际通讯线是怎么连接的??我看现场的进入3#从站的通讯线居然没有出来。不明白。。。请大家指教。。谢谢!!!
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/23 5:29:54
#1楼
总线连接器有IN和OUT两个接口。

主站OUT——7号的IN。
7号的OUT——6号的IN。
……
4号的OUT——3号的IN。

3号后面没有从站,自然不需要OUT了。
778
83390672
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/8/23 5:41:03
#2楼
谢谢您!
请问为什么是从最后一个站开始连起呢?没有什么规则的吗?再次感谢!
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/23 8:46:12
#3楼
以下是引用83390672在2011/8/23 5:41:03的发言:
谢谢您!
请问为什么是从最后一个站开始连起呢?没有什么规则的吗?再次感谢!

没有规则,随意链接~~但是实际接线时这样吗?

总是从最近的开始,否则你不是要成倍的线缆连接么。

不用想太多~~~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/7/30
发站内信
发表于:2011/8/23 14:50:10
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
778
83390672
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/8/23 17:59:04
#5楼
好的。。我知道了。谢谢您!以后请多指教!!!
966
dahandatang
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2009/10/8
发站内信
发表于:2011/8/24 0:23:40
#6楼
还要在主站,3号站的PROFIBUS接口的终端电阻置于ON位置,其它站点置于OFF位置!!!!
6225
wangri
文章数:389
年度积分:58
历史总积分:6225
注册时间:2009/2/6
发站内信
发表于:2011/8/24 10:02:14
#7楼
关于CLSAM的答复有错误
以下是引用cvlsam在2011/8/23 5:29:54的发言:
总线连接器有IN和OUT两个接口。

主站OUT——7号的IN。
7号的OUT——6号的IN。
……
4号的OUT——3号的IN。

3号后面没有从站,自然不需要OUT了。

这个回答有问题吧。 应该是主站IN——7号的IN
1114
huw84
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2006/7/6
发站内信
发表于:2011/9/18 10:36:29
#8楼
ON的意思是打到终端电阻,意思是下面没站了。OFF是打开网络,进到下个站
778
83390672
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/11/28 19:04:50
#9楼
谢谢您的指教!我明白了