您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:13089 [上一页] [1] [下一页]
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/22 15:44:15
#0楼
速断电流的整定值一般为过流保护整定值的多少倍?欢迎继电保护专业人员解答。
1055
南瓜的梦想
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2009/6/21
发站内信
发表于:2011/8/22 23:47:18
#1楼
Ⅰ段开机定值(启动时间内的速断定值): 0.99In     0"    跳闸
    Ⅰ段过流定值(启动时间后的速断定值): 0.27In     0"    跳闸
Ⅱ段开机定值(启动时间内的限时速断): 0.99In     0.5"  跳闸
   Ⅱ段过流定值(启动时间后定时限过流): 0.12In     0.5"   跳闸
启动时间内的速断定值是额定值的11倍  
启动时间后的速断定值是额定值的5倍
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/23 7:37:47
#2楼
“启动时间内和启动时间后”有什么区别?速度保护定值不是就一个吗?
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2011/8/23 10:05:15
#3楼
看一看。。。。。。。。。