中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 西门子420变频器上电空载报F001过流故障
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:1755 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子420变频器上电空载报F001过流故障

分享到
764
吴金
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2011/7/16
发站内信
发表于:2011/8/20 9:46:46
#0楼
西门子420变频器上电空载报F003欠压故障,请教高手
703
pdkkg
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/8/20 12:27:44
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4872
无敌小飞龙
文章数:1434
年度积分:50
历史总积分:4872
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/8/20 15:31:30
#2楼
拔掉电流传感器试试?如果不行就是电流检测电路问题。
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/21 0:10:12
#3楼
看看你进线有没有问题
973
b1819
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2011/10/22
发站内信
发表于:2011/11/29 9:20:28
#4楼
有启发啊