您现在所在的是:

人机界面

回帖:20个,阅读:1866 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/18 17:36:07
#0楼
如题,开始我以为在软件里填加PLC就可以了,但今天试了下,填加一台PLC要另选一个串口,还有那485/2W跟4W的区别是什么?
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/18 17:58:22
#1楼
大侠帮忙解答下

5625
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5625
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/18 19:51:35
#2楼
第一个办法:PLC 采用主从通讯,走485网络。
第二个办法:走以太网网络。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/18 21:00:13
#3楼
plc当主机?解摸屏当从机?

还是怎么的,解摸屏做主机的话,选485也要选COM口,但设置一台PLC后会提示COM口已用,
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/19 10:17:50
#4楼
顶下
813
xiaojun102777
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2011/8/19 14:22:29
#5楼
维纶的 我没有用过但是显控的我用过是可以连接多台PLC的。
做事贵在执着于努力
37605
知道一点
文章数:22316
年度积分:2024
历史总积分:37605
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/8/20 6:02:39
#6楼
带2台没问题(com1,com2)多了没用过。

3楼,触摸屏与PLC不历来都是触摸屏为主吗?
用以太网,PLC不也得以太网,成本太高了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/21 11:19:47
#7楼
要是485只能接一台PLC,那站号不是没有意义了么

37605
知道一点
文章数:22316
年度积分:2024
历史总积分:37605
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/8/21 23:30:50
#8楼
接PLC试,用422一个个试,再次打400问

[来自手机版工控论坛]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1809
yyddyym
文章数:201
年度积分:53
历史总积分:1809
注册时间:2007/10/4
发站内信
发表于:2011/8/22 9:17:32
#9楼
谢谢楼上的,我只是想了解是不是可以通过485可以连多台机,我开始以为像其它的主从设备可以通过并在485线上可以带32台从机,看样子是肯定不行的了,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报