您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:6051 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
jacklee888
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2004/8/18
发站内信
发表于:2004/12/21 19:53:00
#0楼
恒压供水

请教高人:

我公司的恒压供水系统最近有点不正常,由S7_200(CPU214)和富士变频器组成,控制三台水泵,正常情况仅一台水泵变频运行(例如2号泵),如果水压不够则2号泵工频运行,3号泵变频运行,此时2号泵能够正常转至工频,但3号泵要很久才能变频运行,并且还会出现接触器短暂的吸合、断开的现象。平时水压也很不稳定,压力表从1.8很快(约3秒)上升到3.8,又很快从3.8下降到1.8,不知是不是变频器的加速时间和减速时间设置太短,另外PLC(西门子214)上有两个电位器,不知是不是用来调节延时时间。请高人指点,小弟不胜感激。



另外,我发现一个好地方,在此与大家分享。
s7-200正版软件下载

http://ylk.cvtbi.com/download.htm

有西门子s7-200 (MicroWin V3.2)编程软件下载,我已经安装好,不是试用版但是英文版,找了很久也找不到汉化补丁,如有兴趣可以去看一下。如果那位大虾知道哪里有汉化版的,麻烦通知一声,先谢谢了!



表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情








[此贴子已经被作者于2004-12-31 20:01:31编辑过]
活到老,学到老!!!
1384
zhb801109
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1384
注册时间:2002/9/19
发站内信
发表于:2004/12/21 21:04:00
#1楼
能否把设定压力修改以下试试
此时压力正好处在大于一台泵小于两台泵的压力之间
1381
一叶知秋
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2004/12/22 10:15:00
#2楼
压力变化快有可能是在用水高峰时期,但是3号泵需要长时间才能变频运行,有可能是变频器的响应时间比较长。还有可能是你所设的压差比较小,水泵刚运行就达到高值,加上水压冲击也就很快停机。
1115
haijie
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2004/12/15
发站内信
发表于:2005/1/2 16:08:00
#3楼
汉化补丁可能西门子官方网站有
1527
adautomation
文章数:244
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2005/1/3 14:03:00
#4楼
不需要汉化补丁(新版本),安装后选择显示的语言为中文即可
最恶心的就是日本
990
taller
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/5/29
发站内信
发表于:2005/6/7 19:10:00
#5楼
请指点,我不知在哪主设定??????????
1490
mxb197578
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2002/1/4
发站内信
发表于:2005/6/8 10:58:00
#6楼
用SP1-4的就不用汉化,自己可以设置的.
1044
zhangx87
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2005/6/8 22:25:00
#7楼
看一下变频的低限频率是多少?低限频率高就会发生次现象。
990
taller
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/5/29
发站内信
发表于:2005/6/9 7:59:00
#8楼
菜单上选择:    tools==>options==>General==>chinese
s7_200汉化.
附件
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/6/13 23:28:00
#9楼
建议:1,校一下你的压力表是不是正常。在恒压供水管路中出现压力波动幅度这莫大的应该属不正常。2,检查一下泵里面是不是有气。3,plc输出点的电压是否稳定,接触是否良好。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008