您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:2520 [上一页] [1] [下一页]
1070
jacklee888
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2004/8/18
发站内信
发表于:2004/12/21 19:53:00
#0楼
恒压供水

请教高人:

我公司的恒压供水系统最近有点不正常,由S7_200(CPU214)和富士变频器组成,控制三台水泵,正常情况仅一台水泵变频运行(例如2号泵),如果水压不够则2号泵工频运行,3号泵变频运行,此时2号泵能够正常转至工频,但3号泵要很久才能变频运行,并且还会出现接触器短暂的吸合、断开的现象。平时水压也很不稳定,压力表从1.8很快(约3秒)上升到3.8,又很快从3.8下降到1.8,不知是不是变频器的加速时间和减速时间设置太短,另外PLC(西门子214)上有两个电位器,不知是不是用来调节延时时间。请高人指点,小弟不胜感激。

s7-200正版软件下载

我发现一个好地方,在此与大家分享。



http://ylk.cvtbi.com/download.htm



有西门子s7-200 (MicroWin V3.2)编程软件下载,我已经安装好,不是试用版但是英文版,找了很久也找不到汉化补丁,如有兴趣可以去看一下。如果那位大虾知道哪里有汉化版的,麻烦通知一声,先谢谢了!








[此贴子已经被作者于2004-12-31 20:01:59编辑过]
活到老,学到老!!!
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/12/21 19:55:00
#1楼
一般来说主要是PLC上的程序问题
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
939
qinch167
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2004/12/21 23:39:00
#2楼
改为2号变频PID控制,3号工频
939
qinch167
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2004/12/21 23:47:00
#3楼
详细说就是2号变频达到50HZ一定时间后3号工频启动,2号低于XXHZ一定时间后停3号
1090
yuyong_110
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2004/12/20
发站内信
发表于:2004/12/22 21:18:00
#4楼
你好啊。很兴趣讨论。问你一下,你那个有没有闭环控制啊。要是用开环控制的话就会出现你所说的情况啊。
   人活着开心就行了, 钱不赚太多,身体健康就行了,家庭和睦相处就幸福了!!!    和气生财!!!
980
zpy
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2002/1/19
发站内信
发表于:2004/12/22 21:28:00
#5楼
看楼主说的意思是有压力反馈的呀?应该是闭环的把
1070
jacklee888
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2004/8/18
发站内信
发表于:2004/12/22 21:39:00
#6楼
是闭环的,压力变送器是不能调的,只有在程序中调节,但是程序有密码保护进不去.
活到老,学到老!!!
2162
fgn
文章数:490
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2004/12/23 15:10:00
#7楼
我猜一下,我认为如果我去编这一套程序的话,我会在作程序转换延时,在外围电路有个调整延时的电路,S7_200有个电位器可以在程序调用,你在电位器作记号后调节一下,不行再复原.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005