变频器输出的模拟量信号是0~20mA,
我现在需要两个这样的信号,一个给电流表做显示用,一个反馈给PLC,
请问可以并联使用吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/8/14 22:05:16
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/8/14 23:09:14
#2楼
嗯,楼上的方法不错。不可直接用,加一个电阻再并联输出就OK了。
我是你的朋友
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/8/19 8:45:57
#3楼
最好的方法是把0~20mA变成4~20mA,然后加一个一入二出的隔离器。
首先,4~20mA在PLC端是可以识别断线等错误的,而0~20mA不行。
其次,如果串联使用,可能造成一个设备出问题,两个都不能用的情况;而一入二出的隔离器则可以很好的解决这个问题。
我的观点是如果在实验室,串联使用是没问题的,但工业场合,还是要考虑可靠性,哪怕成本增加一点点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1863
guoshuli9999
文章数:128
年度积分:53
历史总积分:1863
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2011/8/19 8:46:50
#4楼
学习了
930
411603164
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/8/25 21:17:23
#5楼
一起学习
789
550557091
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:789
注册时间:2010/5/30
发站内信
发表于:2011/12/12 10:58:20
#6楼
学习了
22643
liuxd6909
文章数:11983
年度积分:211
历史总积分:22643
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/15 9:54:13
#7楼
以下是引用yanli7234在2011/8/19 8:45:57的发言:
感谢yanli7234版主的精彩回复,学习了。
思想决定高度
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2011/12/21 16:30:05
#8楼
i学习了
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/12/24 19:30:49
#9楼
电流只能串联使用,电压做并联使用。