您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
4336
rockmusic
文章数:964
年度积分:101
历史总积分:4336
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/8/14 0:06:25
#0楼
由于是台测试仪器,需要快速的采集现场模拟量的数据回来,然后显示到电脑上,问题就是现在PLC可以做到10ms采样一次数据,但是上位机组态软件和电脑通信,做不到10ms刷新一下曲线,现在要求的就是要在上位机的组态软件上观察到现场10ms之内数据的变化。我做了一下组态软件最快刷新曲线也是100ms左右,所以监控出来的都是直线,这样没有什么意义了。

现在的问题就是PLC能做到10ms采集数据了,电脑显示不出来10ms数据的曲线。我用的是组态王。

大家看有什么好的办法,可以让PLC采集到的10ms的数据显示到组态软件的曲线上吗?

不用同步的显示,延时一段时间显示也行,只要能显示出,PLC采集到的10ms数据变化的曲线就行。

请大家指教谢谢
894
liujunbo111
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/12/29
发站内信
发表于:2011/8/14 8:19:28
#1楼
这个问题,还真有点难,我也正在这么做,组态王做快可以达到55MS一次
9062
吴辉
文章数:2351
年度积分:50
历史总积分:9062
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2011/8/14 9:48:24
#2楼
PLC做缓存,电脑端自己写程序
4336
rockmusic
文章数:964
年度积分:101
历史总积分:4336
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/8/14 22:02:29
#3楼
回复2楼的师傅,PLC怎么做缓存,把10ms采集一次的数据分别传到不同的寄存器吗?这样的话程序会很大,有什么好的方法。还有什么办法将差不多100个数据,传到上位机的一个组态点上?请师傅指教
851
qz07sale
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2011/8/9
发站内信
发表于:2011/8/15 10:07:23
#4楼
太快了吧,,应该要自己写一个显示软件才行
弱电出生,强电生存

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003