#0楼

网友yjj315说:“我想要实现的功能是:FOR  NEXT共循环5次,每次循环中有一个定时器在计时,当定时时间5秒到了之后才转入到下一次循环。我写了个测试程序,但好像不行,FOR  NEXT中的INDX置直接变到了5。看了别人发的贴子,应该是循环执行得太快的原因,也就是定时器没起到作用。”
   PLC与单片机的运行有本质的区别。单片机只有一套用户程序,PLC同时运行操作系统和用户程序,定时器功能是操作系统在后台实现的。循环指令是在一个扫描循环周期内完成的。
   如果要求定时5次,每次5秒,可用下面的S7-200的程序来实现:
LD     I0.0
AN     T37           //5s产生一个脉冲
TON    T37, 50
LD     T37
LD     I0.0
CTU    C0, 5         //计5个数后C0的常开触点接通
LD     C0
=      Q0.0
   更复杂的要求可用顺序控制法来设计程序。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=142226&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/