我的推测对不

775
baiyang72
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2010/12/13
发站内信
发表于:2011/8/9 0:06:20
#0楼
有个问题,卫生间的灯扭上就跳闸可是开关只要处于接通状态也就是长明灯就不跳,只要一关开关就跳,只能把灯取下才能合上闸,不是灯头的问题,检查发现该开关控制的是零线,也就是开关的进零线和出零线接通就不跳闸,关了开关就跳,把漏电保护器的下端的两根线调了,也就是开关控制火线了,出现开关处于断开状态可以合上闸,开关打开就跳,个人认为是开关出线也就是开关到灯头那段线接地了,真的想找根线给换了来验证我的推断没错,可那家人说不搞了,我在想开始开关的出线有问题,那么开始没倒线之前合上闸不跳,关了开关就跳,也就是说开关控制零线形成通路就不跳,难道出开关到灯头的这趟线接零不跳,走火就跳,那也不对啊,漏电保护器原理是进出电流相等,如果零线接地只要接通负荷也该跳啊
19588
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:756
历史总积分:19588
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/8/9 5:34:50
#1楼
有点粘连
 一花一世界,一佛一如来
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/9 8:09:53
#2楼
家庭电路开关控制的是火线
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。