您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:9753 [上一页] [1] [2] [下一页]
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/8 19:09:18
#0楼
一般理解:20000KVA变压器,有功负荷应为20000*0.9=18000KW(功率因数为0.9),所以最多有功负荷不能超过18000KW,变压器带80%为经济负荷,是否可理解为经济负荷为18000*0.8=14400KW
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/9 7:01:53
#1楼
只要你的无功补偿做的好,那么在18000kw是没问题的。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/9 8:15:55
#2楼
这么大的变压器无功补偿必须要选择好才行
记得以前好像用过NOKIA的组合电容。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
754
yangleisgew
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2011/8/9
发站内信
发表于:2011/8/9 14:42:12
#3楼
您好!我是新手请问下无功补偿是指什么?
您好!我是新手请问下无功补偿是指什么?
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/9 15:09:08
#4楼
以下是引用yangleisgew在2011/8/9 14:42:12的发言:
您好!我是新手请问下无功补偿是指什么?
看来你确实是新手
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/8/19 8:34:16
#5楼
还没有人确切回答,20000KVA变压器带多少有功负荷最合适?
1091
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2011/8/19 16:43:00
#6楼
2楼说的就对
769
xiangfanyike
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/8/20 20:24:35
#7楼
是否还要乘以根号3
1245
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2011/8/22 13:36:59
#8楼
看你的变压器是国产的还是进口的。国产的话水分很大。
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/8/22 18:49:14
#9楼
是一台变压器带一台设备还是许多设备?  设备是什么负荷(如电机、电焊机、电阻丝)?